国产电影一区二区三区,,欧美大片免费观看,伊人久久大香线蕉av,国产日韩成人内射视频

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

6000V 3000A浪涌測試 哪家能做?

6000V 1.2/50US,

3000A 8/20US  

1.電壓浪涌(電壓波)為6000V 波前時間為1.2uS正負30%,半峰時間50uS正負20%,

2.電流浪涌(電流波)為3000A 波前時間為8uS正負30%,半峰時間20uS正負20%,

這項指標,UL1449 第37部分。


有這個測試設備的安規公司 請與0755-27072082 分機291 易工聯系。需要針對此項做個測試。


有哪位同仁有知道相關信息的,也請告知,感激感激! (深圳計量院/廣州五所都已去過 )


 


 

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2010-04-22 14:54

 


樓上的你提到的是混合波發生器的波形參數,如下:


IEC6100045:1995Electromagnic Compatibity—Testing and measurement techniques—Surge immunity》等同于國標GB/17626.51999《電磁兼容試驗和測量技術浪涌(沖擊)抗擾度試驗》對1.2/50μS &8/20μS混合波形參數規定如下:


 開路電壓波波形: 波前時間:1.2±30 μS


                      半峰時間:50±20μS


 短路電流波形:   波前時間:8±20μS


                      半峰值時間:20±20μS


                      反向過沖: 30


 等效源阻抗:2±0.25Ω


測量時規定的開路電壓峰值或短路電流峰值允許有±10﹪的偏差


具體我司有這套雷擊測試設備,我們是用來測試驗證整體防雷效果的。


浪拓電子--您身邊的電路保護專家 

0
回復
employee
LV.5
3
2010-04-24 09:23
@langtuodianzi
[圖片] 樓上的你提到的是混合波發生器的波形參數,如下:IEC61000-4-5:1995《Electromagnic Compatibity—Testingandmeasurementtechniques—Surgeimmunity》等同于國標GB/17626.5-1999《電磁兼容試驗和測量技術浪涌(沖擊)抗擾度試驗》對1.2/50μS&8/20μS混合波形參數規定如下: 開路電壓波波形:波前時間:1.2±30﹪μS                     半峰時間:50±20﹪μS 短路電流波形:  波前時間:8±20﹪μS                     半峰值時間:20±20﹪μS                      反向過沖:<30﹪ 等效源阻抗:2±0.25Ω測量時規定的開路電壓峰值或短路電流峰值允許有±10﹪的偏差具體我司有這套雷擊測試設備,我們是用來測試驗證整體防雷效果的。浪拓電子--您身邊的電路保護專家 www.szlangtuo.com

問一下做壓敏電阻的同行就行了。


聽說久尹有通過這項測試。

0
回復
2010-04-27 21:26

我們公司的壓敏電阻就有通過6KV,3KA的浪涌測試。有需要的朋友請聯系我,13650039182,李小姐,謝謝!

0
回復
join1111
LV.4
5
2010-05-08 22:59

我所知道的是上海交大內的高壓研究所可以做的,不過離你們那遠了點,哈哈

0
回復
公子博
LV.1
6
2012-01-06 16:13
上海歐申高電壓技術測試中心,還是個TUV認證的測試中心
0
回復